Punto 1.4.3

Javier Sánchez

En esta diapositiva se dice que colocar mucha generación en un punto de la red no adecuado incrementa las pérdidas en la red, entendiendo que nos referimos a generación renovable. ¿Por qué no podemos colocar la generación en cualquier punto si es posible regular esas pérdidas con un control de potencia reactiva adecuado de las undidades de generación?. ¿A más potencia reactiva inyectada a la red menos pérdidas?.


Instructor - Jeancarlo Videla

Buen día estimado Javier, Te comparto la respuesta de nuestro instructor: Las pérdidas son Activas y no Reactivas, depende de la corriente por la resistencia. La potencia reactiva se asocia con reactancia. Otro punto de la ubicación es que el problema es INERCIAL y un estudio estático NO puede responder el porqué. Sobre todo la tecnología de control para el inversor es trascendente para la decisión (emular una generación sincrónica). Otro comentario: usar powerfactory 15.1.7 no es una herramienta para hacer estudio dinámicos con tecnología renovable. Las nuevas tendencias IEC o Virtual Machine necesitan herramientas como PF 2022 ( al menos con el nuevo lenguaje Modelica y DSL), PSCAD 5.0, EMTP-RV.